企业网络机房动力环境一体化监控管理系统设计研究

| 浏览次数:

摘要:随着信息化技术的应用和发展,企业信息化建设也变得非常重要。企业网络机房的建设是企业信息化生产的基础,网络机房的动力环境一体化监控系统是网络机房的安全运行的重要系统平台。本文对企业网络机房监控系统设计的原则进行了分析,对影响企业网络机房安全的因素进行了研究,结合企业网络机房建设的实际特点,提出了动力环境一体化监控管理系统设计方案。

关键词:网络机房;一体化监控管理;系统设计;信息化

企业网络机房的稳定运行是现代自动化生产的重要基础保障,动力环境一体化监控管理系统可以保证网络机房的正常运行,是网络机房的动力核心。安全可以的一体化监控管理系统的设计是企业网络机房正常运行的基础。

1 企业网络机房监控系统设计原则及需求分析

稳定性:系统软件比较成熟,能達到和其他软件兼容,这样才能发挥其稳定作用,本系统具有高稳定性,可以保持稳定工作。准确性:数据采集要真实可靠,实时采集,实时收集这对系统数据的有效性是很重要的。快捷性:当机房受到威胁时候,系统要第一时间发出报警信号,并进行快速处理。全面性:要有感应器、探测器、报警器、信息收集等相结合的全面的一体化综合系统。方便性:方便监控管理,方便对监控信息的收集、整理、反馈、提取,发挥监控的作用。扩展性:网络机房适应现代计算机网络发展的需要,今后的扩容空间很大,动力监控系统要发挥好系统的扩展功能来适应现代网络机房的发展的需要。

2 影响企业网络机房安全的因素分析

影响机房安全的因素概述,机房大环境:温度、湿度、烟雾、漏水等。机柜环境:温度、湿度、烟雾、PDU等。配电:断电、跳闸、电压等。设备:UPS、空调、发电机等。安防:音视频监控、门禁管理等。影响机房安全的因素细述,电子元器件在工作时候温度升高,这样出现故障几率也大,温度高,电子元器件容易被腐蚀,温度低,容易产生静电,温度对电子元器件起着一定的作用,机房专用空调可以有效的调节机房内的温度;当院内突然停电,我们就要用备用的UPS发电,保证网络机房正常运行;机房在无人的时候很容易有外人进入,这样可能损坏设备,或把信息数据盗走,这些因素都直接影响的机房内的安全。

3 动力环境一体化监控管理系统设计分析

3.1动力环境配电系统设计分析

企业网络机房的配电系统是机房动力环境一体化运行的基础,本文对网络机房的配电系统进行了简单的设计。企业网络机房配电系统改造采用机柜式配电柜的方式,将机柜所有配电与UPS配电集成到一个机柜内,形成一体化的配电解决方案,非常美观、大方。把配电柜放在机柜一端,达到和负载(服务器、核心交换机)最近距离的经济化,此种机柜式配电柜也是当前机房常见的一种配电解决方案。配电柜内部是主要是由铜排、导线、组合多功能数显表、电涌保护器、控制空开等等组合而成,控制空开全部用国际施耐德品牌,提高可靠性、稳定性、从而提高可用性。供电架构采用双路供电,市电经过UPS电源, UPS电源为每个机柜分配2路电。主要包含20KVAUPS的输入、输出控制开关,设计19路负载控制开关,用9个机柜,每机柜分配2路,剩余1个用于备份。另外还设计了20KVA UPS维修旁路系统,在UPS主体维护时,在不停电的情况下,可将UPS完全隔离进行修复,不影响对负载的供电。包含精密空调和舒适空调的控制开关,以及2个备用开关。此配电柜具有组合多功能数显表,同时测量电力线路的三项电压和三项电流,具有电压电流功能数显示功能,主页面可以通过人为操作显示三项中每项的电流或三项中每项的电压,还可以设置成自动切换显示,每隔几秒电流和电压转换显示。此配电柜配置指示灯,能够显示三项中每项是否有电流,非常直观。此配电柜配置电涌保护器,防止雷电,电压过高过低等,为机房设备启到更安全的保障。配电柜最下端安装UPS电源、实现一体化,非常经济美观。

3.2动力环境一体化监控管理系统设计分析

真正的一体化整体监控平台,动力环境+安防+网络门禁一体化解决方案。真正的一体化监控平台是把相关功能系统整合到一起,来对整个网络机房统一管理,这样才能发挥监控作用。安防监控,兼容NVR和DVR,系统可以兼容DVR和NVR的功能,即既可接入模拟摄像枪,又可接入网络摄像枪。在探测到故障的时候提前报警机房工作人员,这样便于工作人员对前期设备故障的掌握。监控系统采用网络化采集保证采集数据的真实完整。强大的上位机集中管理软件,机房管理软件支持10000个以上机房管理,支持3级联管。机房监控系统:获取计算机的硬件配置信息,然后据此生成机器码和注册码。

方案特点 :采用网络化采集方式,不占机房的数据资源,采集信息系统具有独立性,互不影响,不会因为局部采集失败而造成整体数据失实,保证数据的完整性和可靠性,软件系统便于管理,查询采集信息方便,可以实时操作,根据网络机房增加监控点的需要,可以随时安装相应模块,具有很好的可扩展性。

系统在运行过程中稳定,兼容性好,比较成熟,可以系统整合到一起,有高集成度;模块扩展性好,用户可以根据自己对系统功能的需要,对系统模块进行扩展,来满足用户对系统监控的需要。对采集的信息可以及时以图形声音的形式反馈给终端主机,边采集边传输,效率高。可以通过网络把数据传输给其他系统,开放型好。对服务器、交换机、平台操作系统、数据库资源进行监控,可以对网络设备整合监控。

4 总结

企业网络机房动力环境一体化监控系统的设计,可以有效的监控和管理网络机房的正常运行,是企业网络机房运行的重要保障。企业网络机房动力环境一体化监控管理系统的设计具有一定的应用价值。

参考文献:

[1]李颖. 机房监控系统的设计与实现[J]. 中国科技信息, 2010(13):117-119.

[2]薛颖. 企业级信息中心机房监控系统的设计和实现[J]. 电脑知识与技术, 2011, 07(5):3197-3199.

[3]李春海, 刘彩坤, 赵琦,等. 基于IEC61850通讯的电力机房监控系统的应用和实现[J]. 电工文摘, 2010(5):29-30.

作者简介:王兴国(1983-),男(汉族),硕士,副教授,主要研究方向:计算机网络