振国范文网 > 作文大全 >

山东师大新校区综合教学楼风环境模拟研究

| 浏览次数:

摘要:基于fluent计算流体力学平台,采用standard k-ε模型simple算法对山东师大新校区综合教学楼周围的风环境进行了数值模拟,结果表明:当计算域尺度从15h×10h×6h调整到15w×10d×6h(其中w为建筑物长度,d为建筑物宽度,h为建筑物高度)时,计算精度明显提高。另外当入流风方向为西北风,来流风速为1.6m时,距建筑物上风向200m位置受建筑物影响西北风变为北风,在教学楼区域形成多湍窝及高风区的复杂风场,在距建筑物下风向500~600m位置,建筑物对风的影响基本消除。

关键词:小区风场;数值模拟;计算流体力学;建筑绕流

中图分类号:P461.1文献标识码:A文章编号:16749944(2013)02017703

1引言

随着社会、经济的高速发展,城市的规模日益扩大,城市中高大建筑的数量和高度也与日俱增,这些建筑显著改变了城市的风环境。一方面高大密集的建筑群,降低了城市的通风、自净能力,加剧了在低风速条件下城市的空气污染和热岛效应;而另一方面在风速较大时,高大建筑周围会产生局地强风,影响到行人的舒适与安全,引出行人风环境(Pedestrian Level Wind Environment)问题\[1,2\]。对于建筑物周围风场情况的获取通常来自三种方法:现场监测、物理风洞模拟和利用计算机进行数值模拟\[3\]。现场监测费时费力,物理风洞花费较高而且我国目前物理风洞实验室较少,而随着计算机技术的不断发展,通过数值模拟了解建筑物周围风场成为趋势。

山东师大新校区综合教学楼是新校区的主要教学楼,教学楼风环境跟同学们的日常学习和生活息息相关。建筑主体分为A、B、C、D、E5个区,每个区域通过3层以上的走廊连接,相互连通。教学区为5层建筑,楼高约20m。教学楼处于校园西北部,四周宽阔,周围无明显遮挡物,因此运用数值模拟的方法研究建筑物局地风环境有良好的适用性(图1)。

图1教学区楼体示意(东北视角)2模拟方案

建筑物周围风场的数值模拟是将建筑物致于流动的风场中,以流动风的质量守恒方程、动量守恒方程、湍流输运方程作为控制方程,采用离散化的数值方法获得风场中离散风压的解,可以确定出风场内建筑物表面的风压力值,同时获得流畅中其他相关的物理量状态值。本文以fluent软件包为平台,对综合教学楼周围风流场进行数值模拟。

2.1物理建模

教学楼本身体型不规则,四周较开阔,无明显遮挡物。在CAD中按照建筑物原尺寸建立三维物理模型,避免尺寸效应可能对结果产生的影响,并将CAD中的物理模型导入到fluent6.2的前处理模块gambit中。

2.2确定计算域

位于大气边界层中的建筑物,当风对其绕流时,处于一个完全开口的流动风场中,但风对建筑物作用的影响有一定的范围,在数值模拟时可以给定有限的三维计算区域,并确定计算区域各边界的边界条件,以模拟实际的流动风场。计算流域的确定需要考虑到计算量,计算流域越大,网格越多,计算耗时越长,对计算机的配置要求越高。然而计算区域过小则会导致模拟失真。本文方案一入口距建筑物4~5h(h为建筑物高度)的长度,出口距建筑物9~10h,侧面及顶面距建筑物5h的方案确定计算区域,总范围为450m×280m×120m;方案二入口距建筑物5w(w为建筑物长度),出口距建筑物10w;侧面距建筑物5d(d为建筑物宽度),顶面距建筑物5h确定为计算域,总范围为2400m×880m×120m。

2.3网格划分

为了避免计算时计算机出现内存不足的错误,将整个计算区域划分为4个区域,分别进行网格划分。网格的类型和数量对计算结果的准确性有很大的影响,非结构网格具有良好的灵活性和适应性,易于网格的自适应,因为建筑物的体型不规则,因此采用非结构网格对其周围流域进行网格划分。方案一得到网格总数1658929,EquiAngle Skew小于0.83,Aspect Radio为3.4∶1小于5∶1,网格质量良好以交付fluent计算;方案二得到网格总数2285771,EquiAngle Skew小于0.82,Aspect Radio为3.9∶1小于5∶1,网格质量良好可以交付fluent计算。

2.4边界条件的选取

计算流域的入口边界条件采用velocity-inlet(速度入口边界条件),入口速度1.6m/s,入流风向为西北风;出口采用outflow(完全发展出流边界条件),计算域侧面采用symmetry(对称边界层,定义靠近壁面速度为0),建筑物表面及地面故采用无滑移壁面条件,即壁面处流体速度为0。

2.5湍流模型的选择

k-ε湍流模型是应用最为广泛的湍流模型,standardk-ε湍流模型采用布西内斯克涡湍粘度假定,由Lauder和Spalding在1972年提出的。目前国内外很多学者成功地运用标准k-ε两方程模型模拟建筑风场,并取得了满意的结果\[4,5\]。

2.6求解参数的设置

数值模拟依据的控制方程是连续方程(质量守恒方程)和N-S方程(动量守恒方程),不考虑热交换,所以屏蔽能量方程。流体介质为空气具有不可压缩行,密度为常数,材料参数使用默认缺省值。

2013年2月绿色科技第2期

石小倩,等:山东师大新校区综合教学楼风环境模拟研究环境与安全

3模拟结果与分析

将不同模拟方案的模拟结果与2011年春季在教学楼附近的风场监测实验数据对比分析,发现模拟的点位风速变化趋势基本一致,而方案二的模拟精度要高于方案一。用spss分析软件分别对方案一及方案二模拟数据与实测数据进行配对T检验,置信区间为95%,结果方案一与实测数据P值为0.013小于0.05,方案二与实测数据P值为0.092大于0.05,所以说明方案一模拟数据与实测数据差异性显著,方案二模拟数据与实测数据差异性不显著(图2)。

图2不同点位模拟风速与实测风速对比图3教学楼区域2m高风场模拟教学区2m高风场模拟结果见图3(为了图片清晰,截取建筑物周围局部)。从图3中可以看出,风对教学楼绕流,形成复杂风场。在上风向距建筑物约200m的位置,风向由西北风转变为北风,在下风向500~600m位置,教学楼对风的影响基本消除。在A区西侧,由于来流风和A区南侧的通道由东向西的大风,形成逆时针和顺时针两个湍窝,风向较为复杂但风速都较小。在E区的东南角(建筑物尾部),因风场突然开阔形成大风,而且风向由北向西变化,并在E、D区南侧形成一个大的涡流,导致在C区西部风向变为南风或者西南风。受E区南部湍窝的影响,在D区与C区之间的通道与C区和A区之间的通道风向相反,变为由西向东。教学楼东侧的大风由C区广场进,在C2区南部形成顺时针漩涡,容易导致污染物的聚集。在C区广场,由于B区东侧和B、C区之间的通道的大风相互作用,在B区南侧形成一个大的顺时针漩涡和一个小的逆时针漩涡,形成复杂风场。

总之在教学楼C区广场及E、D区南侧分布着范围不同的空腔区和小风区,不利于通风,会导致污染物的聚集;在A区迎风尖角部分、C区B区之间的通道以及B区的东北角均会形成局部的高风区;这与杨德江\[6\]等人研究结果一致。基于1980 年Visser 关于室外热舒适的研究结果,建筑物周围行人区1.5 m 处风速v<5 m/s 是不影响人们的正常室外活动的基本要求\[7\],若遇到大风天气,在教学楼尖角极易形成风速大于5m/s的局部大风区域,给人的生活带来不便,更甚至吹落墙砖,造成事故。

4结语

(1)对于大跨度外形建筑物,建筑物长、宽大于建筑物高度,不能单纯的将计算域尺度按照高度来确定(15h×10h×6h),要按照长度宽度的尺度来调整计算域(15w×10d×6h,其中w为建筑物长度,d为建筑物宽度,h为建筑物高度),调整之后计算精度明显提高。

(2)当入流风方向为西北风,来流风向为1.6m时,风向在上风向距教学楼200m位置处又西北风变为北风,在教学楼区域风向、风速均发生变化,形成复杂风场,在C区广场前面形成空腔区,而在迎风面的建筑物尖叫部分会形成局部大风区,在下风向距教学楼约500~600m的位置,教学楼对风的影响基本消除。

参考文献:

[1]Isyumov N. A Study of the pedestrian level Winds for the Canary Wharf Project\[R\]. London: Engineering Science Research Report, BLWT-SS16, 1986.

[2]Bottema M. A method for optimization of wind discomfort criteria\[J\]. Build Environ, 2000(35):1~18.

[3]黄莹.基于fluent软件的建筑物风场数值模拟\[D\].武汉:华中科技大学,2005.

[4]Jiang Xinbo, Liu Zehua, Liu Yuanquan.Air environment in a laboratory animal room under different pressure differentials\[C\]//The Fifth InternationalWorkshop on Energy and Environment of Residential Buildings, Guilin, China Environment Science Press,2009.

收稿日期:20130109

作者简介:汪洲琼(1984—),女,四川巴中人,主要从事农产品质量安全工作。

[5]Jiang Xinbo, Liu Zehua, Harunori Yoshida,et al. Pressure differential analysis of a laboratory animal room\[C\]//Maximizing Building Energy Efficiency and Comfort (Part 2),Shenzhen, China Architecture & Building Press,2006.[6]杨德江, 荆平.小区规划方案的大气流场模拟及环境影响分析\[J\].环境科学与技术,2008,31(9):147~150.

[7]住房和城乡建设部.GB/T 50378-2006绿色建筑评价标准\[S\].北京:住房和城乡建设部,2006.

推荐访问: 山东 教学楼 师大 新校区 模拟

【山东师大新校区综合教学楼风环境模拟研究】相关推荐